您现在所在的是:

电工技术

回帖:11个,阅读:1688 [上一页] [1] [2] [下一页]
4087
文章数:1255
年度积分:50
历史总积分:4087
注册时间:2005/8/22
发站内信
西门子接触器(人气)
发表于:2006/4/8 21:59:00
#0楼
一水管上有三台DC24V电磁阀分别给三个喷嘴供水,用PLC控制继电器再用继电器的NO触点通断电磁阀;;在水管上还缠了AC220V电气伴热带用于保持水温,伴热带由另一个柜子的2P的断路器单独控制,已经工作快三年了,没什么大故障.昨天,突然断路跳闸了,同时还有一个喷嘴没有水,检查发现伴热带和其中一个电磁阀都烧毁了,是巧合呢?还是其中一个先烧毁影响了另一个呢?困惑!!!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
2049
myw816
文章数:239
年度积分:50
历史总积分:2049
注册时间:2006/3/27
发站内信
发表于:2006/4/9 18:19:00
#1楼
应该不是巧合,先烧伴热带,再烧电磁阀,似乎更合理一些.
myw456@
3622
lwdlnmbx
文章数:1040
年度积分:49
历史总积分:3622
注册时间:2002/8/21
发站内信
发表于:2006/4/9 19:38:00
#2楼
就该是先烧电磁阀,没有水出以后伴热带的热不能散去,才会使伴热带烧掉。
                                */ .   ./\~~~~~~~~~~~~'\. |◆
                                 \*   ,/,..,\,...........,\.◆
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                 || ##■■■■■■■■■■〓
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
4087
文章数:1255
年度积分:50
历史总积分:4087
注册时间:2005/8/22
发站内信
西门子接触器(人气)
发表于:2006/4/9 21:20:00
#3楼
以下是引用myw816在2006-4-9 18:19:00的发言:
应该不是巧合,先烧伴热带,再烧电磁阀,似乎更合理一些.
为什么更合理呢?请详解
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
4087
文章数:1255
年度积分:50
历史总积分:4087
注册时间:2005/8/22
发站内信
西门子接触器(人气)
发表于:2006/4/9 21:25:00
#4楼
以下是引用lwdlnmbx在2006-4-9 19:38:00的发言:
就该是先烧电磁阀,没有水出以后伴热带的热不能散去,才会使伴热带烧掉。
水一直有的,因为阀的出水管到喷嘴没有伴热带,只有进水管有伴热带,而进水管直接连着厂区的自来水管道,不会断水的
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
3577
疑问
文章数:891
年度积分:50
历史总积分:3577
注册时间:2006/1/11
发站内信
发表于:2006/4/9 23:48:00
#5楼
应该没什么必然联系吧!
新手报道,受教必顶!
图
5264
jczwfy 版主
文章数:2260
年度积分:56
历史总积分:5264
注册时间:2005/5/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2006/4/10 8:33:00
#6楼
我认为是电磁阀接线老化,某与伴热带电源相接,导致电磁发烧毁,然后伴热带电源短路
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
4087
文章数:1255
年度积分:50
历史总积分:4087
注册时间:2005/8/22
发站内信
西门子接触器(人气)
发表于:2006/4/10 11:52:00
#7楼
以下是引用jczwfy在2006-4-10 8:33:00的发言:
我认为是电磁阀接线老化,某与伴热带电源相接,导致电磁发烧毁,然后伴热带电源短路
电磁阀接线的电缆很好,而且与与伴热带没有接触到的地方......
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
953
wzq8933
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:953
注册时间:2006/4/7
发站内信
发表于:2006/4/10 12:09:00
#8楼
我想是巧合。两个供电分支。
902
逍遥天涯
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:902
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2006/4/10 13:45:00
#9楼
先烧伴热带,之后220V窜入24V将电磁阀烧毁.