您现在所在的是:

电工技术

回帖:0个,阅读:694 [上一页] [1] [下一页]
971
tiansm
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2006/4/6
发站内信
发表于:2006/4/6 20:14:00
#0楼
我公司使用的电机是从市场购买的双相交流电电机(220伏供电),此电机与自己生产的设备一起构成套新的产品。设备的工作过程简单介绍如下:主要用于控制栏杆,(1)、当给一个升杆信号时,电机正转(栏杆从水平位置向竖直位置上升),到竖直位置时,限位开关给出一个信号控制电机停止转动来停止栏杆的动作。(2)、当给一个落杆信号时,电机反转栏杆开始从竖直位置向水平位置动作,限位开关给一个信号控制电机停止转动来停止栏杆动作。原来栏杆的水平与竖直位置都已经调整好。现在问题如下:电机长时间运行后(原因不太清楚:可能是由于电机的温升),栏杆在原来已经的调整好的位置上发生了很大的偏差(原来水平的现在变成不太水平,原来竖直的现在变为不太竖直),当停止工作(让电机温度降低后)后,再运行时栏杆的位置就与调整好的位置一样了。本人思前想后不得其解,现我个人理解如下:电机在温升前,当接收到限位开关给出的停止运行信号时,能灵敏的反应并停止转动,当电机温升较大后,当接收到限位开关给出的信号时,由于灵敏度降低不能迅速反应并停止转动,所以导致栏杆动作滞后而超过了原来调整好的位置。问:上述原因是什么引起?电机的温升,对与电机反应(启、停)的灵敏度有没有影响?哪位大侠能解释一下吗?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002