#0楼
用拨码开关来设置读数值,但是一位拨码器要占用4个输入I口通道,如果按这样计算,我要计4位数那要多少个输入端啊?4位数占用16个通道,这样也太不现实了,所以我想请教一下各位大师,如果设置4位或以上计数置那该要怎么设才行,用什么样的指令或者拨码器怎么接线?
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
1143
t.iand
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:1143
注册时间:2006/2/3
发站内信
发表于:2006/4/6 19:46:00
#1楼
想学习的人在观注中.
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2006/4/6 20:41:00
#2楼
外接一个人机界面吧;