您现在所在的是:

电工技术

回帖:24个,阅读:4282 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1735
talong
文章数:261
年度积分:50
历史总积分:1735
注册时间:2005/1/9
发站内信
发表于:2006/3/30 20:26:00
#0楼
聚乙烯电线我打算用50平方的走自耦降压启动柜,各位看行不行,负载电机一般不工作在额定电流上,估计一般也就跑100个电流吧,大也就一会过去了.
1172
zcl123456
文章数:122
年度积分:50
历史总积分:1172
注册时间:2005/12/12
发站内信
发表于:2006/3/31 7:24:00
#1楼
70平方
5314
jczwfy 版主
文章数:2259
年度积分:50
历史总积分:5314
注册时间:2005/5/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2006/3/31 9:15:00
#2楼
电流要180多个,50的线肯定小
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1113
liu292988
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:1113
注册时间:2006/3/23
发站内信
发表于:2006/3/31 19:27:00
#3楼
5o平方够啦。自耦降压启动没问题。
3406
叶子姐姐
文章数:536
年度积分:94
历史总积分:3406
注册时间:2005/12/19
发站内信
发表于:2006/4/1 20:47:00
#4楼
50 ,太细
1154
yikudaxia
文章数:86
年度积分:50
历史总积分:1154
注册时间:2006/1/13
发站内信
发表于:2006/4/1 21:13:00
#5楼
又不是长时间能用
追梦的人
自信才有魅力
1154
yikudaxia
文章数:86
年度积分:50
历史总积分:1154
注册时间:2006/1/13
发站内信
发表于:2006/4/1 21:13:00
#6楼
又不是长时间能用
追梦的人
自信才有魅力
1273
云卷云舒
文章数:124
年度积分:50
历史总积分:1273
注册时间:2006/2/18
发站内信
发表于:2006/4/1 21:25:00
#7楼
不知道是什么样的负载了 要是轻载  可以 要是额定 那就小很多了
954
zuoluo@
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:954
注册时间:2006/4/2
发站内信
发表于:2006/4/2 15:37:00
#8楼
看你要用多久哈!
1735
talong
文章数:261
年度积分:50
历史总积分:1735
注册时间:2005/1/9
发站内信
发表于:2006/4/3 18:49:00
#9楼
时间可是不短,一般要几个小时,看大家的意见还得用70的保险