本人现在用一台FX1S的PLC控制三轴的步进电机。以前没有接触过FX1S的指令,求高手帮忙。
1859
blackc
文章数:487
年度积分:50
历史总积分:1859
注册时间:2004/8/24
发站内信
发表于:2006/3/29 23:05:00
#1楼
我有
86187
ZCMY 版主
文章数:47548
年度积分:706
历史总积分:86187
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2006/3/30 8:18:00
#2楼
FX1S最多只能控制2轴;
不可能实现3轴的功能;