你好,我们单位用电是租用别人的变压器,听说用电最贵进每度有6元,说是因有功和无功表的计量引起的,电柜是可以调节的,白天用电大,晚上用电小,有没有办法可以解决啊?谢谢!
1768
小彭王爷
文章数:398
年度积分:50
历史总积分:1768
注册时间:2005/5/13
发站内信
发表于:2006/3/29 17:07:00
#1楼
你单位生产什么产品呀!6元一度谁受的了?!!!有无功补尝与电价过高有点关系,但6元一度似乎离谱,无功补偿装置可提高电能利用率,可适当降低电价才对。
981
fstylai
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:981
注册时间:2006/3/29
发站内信
发表于:2006/3/29 18:16:00
#2楼
我们的用电量大约只有250KW,会不会用电少的时候会产生有功与无功同时计费?我看了一下自动无功功率控制器为0.9,要调到多少才不会有这样的事发生?
981
fstylai
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:981
注册时间:2006/3/29
发站内信
发表于:2006/3/29 18:18:00
#3楼
变压器是500KW的
3672
lwdlnmbx
文章数:1040
年度积分:50
历史总积分:3672
注册时间:2002/8/21
发站内信
发表于:2006/3/29 19:14:00
#4楼
功率因数在0。8就比较正常了。
                                */ .   ./\~~~~~~~~~~~~'\. |◆
                                 \*   ,/,..,\,...........,\.◆
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                 || ##■■■■■■■■■■〓
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
981
fstylai
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:981
注册时间:2006/3/29
发站内信
发表于:2006/3/29 20:02:00
#5楼
有没有什么方法可以算出用电多少KW时要调到多少?
1067
wkwsq
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:1067
注册时间:2005/9/15
发站内信
发表于:2006/3/30 14:22:00
#6楼
最好采用自动补
1130
408213070
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1130
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2008/1/16 8:46:00
#7楼
答:首先除去你们租别人的变压器的钱以外,中国的标准电价是-居民0.5元左右,商业-1.0元左右.没有那么贵的,第二,现在的无功补偿都是自动的,供电局要求一般功率因数达到0.9就可以,超过0.9会有奖励,低于0.9会罚钱,但不是很多,综上所述.他们在讹轧你们
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/1/16 20:02:00
#8楼
dd
我只是看看,不说话!
图
1054
似水流年1230
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2007/11/22
发站内信
发表于:2008/1/18 22:18:00
#9楼
有可能你们的无功补偿欠补或过补了!供电部门把正反无功电量累加再计算你们的力率(功率因数),有力率调整电费了!具体问题要具体分析!希望尽快解决!有兴趣联系756347971@qq.com