手上有一台用于恒压注水富士5000 P9变频器,一年前损坏,经查为整流模块(100A*3)损坏,更换两天后又坏,后来用1600A快速整流管代替装在机外,目前一直运行正常,但是发现一个问题,就是在负载变化很大的情况下,变频器的输出电流变化不大,大家想一下为什么?本人怀疑是整流管的影响所致,但究竟是怎样影响的,不知是否有人可以给解答一下?