请教:
欲建一汽车驱动桥试验台,前端400kW变频电机驱动,后端用两交流发电机加载(各200kW),拟将所发电能采用并联直流母线吸收(所发电能小于前端所需要驱动电能),不回馈至电网。即一电动机两发电机的传动模式。
由于本人不是工控专业人员,但要评审方案,有几个问题盼各位不吝赐教!
1、该方式是否一定要要采用所谓主动前端的AFE方式,不用有何危害?西门子的AFE方式价格比较昂贵。
2、通常的做法是否就是一个整流加三个逆变器的方式,三个逆变器挂在同一直流母线上?
3、一般逆变器的原理是将直流变为交流,那么发动机所发的电能是如何回到直流母线的,这点不太懂,是所称的续流二级管整流吗?
4、本方式有哪些尤为重要的注意事项?
先谢了!
