您现在所在的是:

现场总线

回帖:4个,阅读:1519 [上一页] [1] [下一页]
914
audiom
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:914
注册时间:2006/3/23
发站内信
发表于:2006/3/23 11:14:00
#0楼
项目要求监控多个点,越多越好。监控点到总控台要求能达到的距离越远越好(不能少于2000米)。于是决定用CAN BUS,可是当我说要用双绞线传输时,工程人员不同意。他们要求用2.5平方毫米的四芯平行线做传输,两根电源总线(给监视设备供电),两根信号总线。
    难题就出来了,平行线传CAN BUS信号2000米,不知道速度要降到多少,或者说能不能传这么远都成问题,有没有谁用平行线传过,希望能给我提供些数据。
     有个想法是给发送部分加一个电流驱动模块,用电流来传CAN BUS信号,以此提高抗干扰能能力,不是可不可行。或者希望各位大侠有什么高招能帮帮我啊(用别的总线也行,或者自定义的也行)!!!
914
audiom
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:914
注册时间:2006/3/23
发站内信
发表于:2006/3/23 11:18:00
#1楼
我的邮箱lzj8010@163.com,qq 43589125
1031
gzjy
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1031
注册时间:2006/2/15
发站内信
发表于:2006/3/27 9:29:00
#2楼
为什么不用工业以太网, 你说的正是以太网的优点啊
诚信 科学 活力 勤奋 团队精神
3118
hdsr178
文章数:335
年度积分:53
历史总积分:3118
注册时间:2004/8/1
发站内信
发表于:2006/3/27 9:56:00
#3楼
选择CANBUS传输没有错!
选择“四芯平行线”做总线传输介质是错误的!
可以采用一对(两根)电源线+一对(两根)信号线的DeviceNet专用电缆作为传输介质,我们可以提供优质、低价国产电缆。
相关的详细资料我已发送至您的邮箱,请注意查收。
3118
hdsr178
文章数:335
年度积分:53
历史总积分:3118
注册时间:2004/8/1
发站内信
发表于:2006/3/27 10:17:00
#4楼
补充一点:
     电源线无所谓双绞,但信号线是必须双绞的!并且,电源线和信号线之间必须屏蔽隔离!