[原创]发电机上的整流二极管为什么击穿?

分享到
1089
lingli661
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:1089
注册时间:2005/7/3
发站内信
发表于:2006/3/20 23:34:00
#0楼
发电机的励磁部分的整流二极管在发电机组带负荷二三个小时后就击穿的原因是什么?(三相桥式整流电路)
928
小鲍
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:928
注册时间:2006/3/20
发站内信
发表于:2006/3/21 8:55:00
#1楼
应当检查整流二极管是否存在过流(原因励磁绕组存在局部短路),散热是否良好,耐压是否足够。
7764
wangbingmei
文章数:3552
年度积分:50
历史总积分:7764
注册时间:2004/2/3
发站内信
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/3/21 13:00:00
#2楼
励磁绕组短路