发表于:2006/3/20 20:31:00
#0楼
新进一批AUTORK电动阀,有开关两个DO输出,一个阀位反馈AI,工艺要求每次开阀阀门开度为2%,怎么实现该功能?
我的构思是:手动输入目标开度与阀位反馈比较,小于输出开,大于输出关,但是恐怕阀门滞后,并且阀门可能会在输入开度点波动.请教各位大侠是否另有妙招?
我用的是HONYWELL 的PKS
我的构思是:手动输入目标开度与阀位反馈比较,小于输出开,大于输出关,但是恐怕阀门滞后,并且阀门可能会在输入开度点波动.请教各位大侠是否另有妙招?
我用的是HONYWELL 的PKS