您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:2个,阅读:870 [上一页] [1] [下一页]
5581
心情 版主
文章数:1633
年度积分:50
历史总积分:5581
注册时间:2001/6/6
发站内信
09工控人生征文
发表于:2006/3/19 12:28:00
#0楼
以前给客户作的自控系统,(OMRON PLC)前些时被告之模拟量信号好几个出现异常。
到现场检查:
现场仪表处供给电源降至5~6VDC;控制柜供电却正常为24VDC。
在模拟量接线端处抽点检测,电源电压随端子渐降,初步以为是传感器或线缆降拉电源(走线距离近100米);

后发现部分模拟信号端子的导线(与模拟量模块连接)有热度,这热度仅在湍子附近,模块处又不发热,而这部分的信号基本正常,电流也在检测范围内,供电电压下降也不是很大;奇了怪了不是?

把信号线缆信号侧断开,导线仍发热,而且这个热度只要打开电源就会在较短时升到手能感觉是发热的程序,只是不再高升。通道模拟量模块引起?

卸掉发热线所连的那个模块,再通电,还是有热度。由此确定与模块和传感器都没关系!

检查24VDC电源连线,发现同是电源的正端,阻值并不同!另短接降最低的24V端子正端和电源输出正端,这时发现,24VDC电源的输出电阻的很低。

检测端子!终于在发热线下方有一处24VDV的正端和负端(端子挨在一起)的接线鼻子有似接非接的情况,原因在此!重新接过!24V电源输出电阻正常。

通电。24VDC输出正常,端子处电压正常!导线不再发热!信号也正常了。


3008
panjan
文章数:638
年度积分:50
历史总积分:3008
注册时间:2005/1/24
发站内信
发表于:2006/3/19 14:38:00
#1楼
xiexie
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
949
ooo000hls
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:949
注册时间:2006/3/19
发站内信
发表于:2006/3/19 22:37:00
#2楼
看看

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003