日前我使用了一台安川G7系列的变频器,由于小弟我对安川的产品不甚了解,将制动电阻器的接线接错(不带制动单元),本来应接B1,B2两个端子,却接到了-,+3上,请问当变频器通电以后,会烧变频器吗?
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2006/3/12 10:42:00
#1楼
会。可能烧电阻;还可能烧进线部分的功率元件。进线的自动开关也许会跳闸。
我是你的朋友
938
ynyanghui
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:938
注册时间:2006/1/16
发站内信
发表于:2006/3/16 10:22:00
#2楼
谢谢!