发表于:2006/3/7 14:49:00
#0楼
我是一名供电所基层员工,今年供电所对线损要求较高,场镇台区线损不得低于6.5,压力有点大啊,近来我主要从三相负荷开始,近段时间以来,在用电高峰期对我所辖的几台变压器进行了监控,三相电流相差就是二十安左右,应该说是基本上平衡的,但是为什么线损老是降不下来,排除偷漏电现像,同时在一台变压器上三相不平,反而线损小,我都搞不懂了,同时我们这里有把计量箱三相四线表用来单相供电的,反而线损小,只是这样的话供电质量不能保证,所以我请教一下大家,怎么才能把线损降下来,谢谢大家