#0楼
出水箱
9. 出水箱设高、中、低三个液位;
10. 出水箱达到中液位时,搅拌器启动运行,低于中液位时搅拌器停止运行;
11. 搅拌器设就地按钮;
12. 出水箱液位高于高位时,向系统发出报警信号,2台出水泵同时启动;
13. 出水箱中液位时,启动出水泵;
14. 出水箱低液位时,关闭出水泵;
15. 出水泵共计2台,1用1备;当某台泵不能正常开启时,备用泵自动启动,同时报警;
16. 两台出水泵轮换工作:泵1工作停止后,泵2启动,泵2停止工作后,泵1自动启动。出水泵设就地按钮;
17. 出水泵出口排放管设电磁流量计1台;
18. 出水泵出口设排放管和回流管2条管路;并分别设有电动阀门;
19. 出水箱设pH在线检测仪1台;
20. 当出水箱中的pH高于设定上限值和低于设定下限值时,开启回流管电动阀门,关闭排放管电动阀门,并向系统报警;
21. 当出水箱中的pH在设定上限值和下限值之间时,开启排放管电动阀门、关闭回流管电动阀门;



要求如上,请教高手怎么用STEP7编程?
两个泵的控制怎么才能实现?
请不吝赐教,感激涕零~~~~~~~~~~~
995
rainstarss
文章数:17
年度积分:53
历史总积分:995
注册时间:2004/8/8
发站内信
发表于:2006/3/7 19:03:00
#1楼
我主要是搞不清楚两台出水泵一开一备以及同时开启怎么实现。