对地绝缘的小型发电机,外壳必须接地吗?三相四线制供电的发电机中性线必须接地吗?
带负载时可靠措施有哪些?
945
mhgdg
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:945
注册时间:2006/2/26
发站内信
发表于:2006/3/5 10:00:00
#1楼
为什么没人回答,难道这是天大的问题吗?
5261
jczwfy 版主
文章数:2260
年度积分:53
历史总积分:5261
注册时间:2005/5/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2006/3/5 10:49:00
#2楼
对地绝缘的小型发电机,外壳必须接地,三相四线制供电的发电机中性线不能接地,否则为重复接地了,很麻烦的。
    接地是一个比较复杂的问题很难在这里讲清楚,自己的一点看法。有时间我整理一份系统资料传上来
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
916
captin
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:916
注册时间:2006/3/11
发站内信
发表于:2006/3/11 20:15:00
#3楼
对地绝缘的小型发电机,外壳必须接地,这是保护接地。
三相四线制供电的发电机中性线应接地,这是工作接地。
1223
dqx
文章数:115
年度积分:50
历史总积分:1223
注册时间:2005/1/9
发站内信
发表于:2006/3/12 16:09:00
#4楼
楼上所述正确。三相五线(TN-S系统)中性线才不能接地。而PE线则要求重复接地。