发表于:2006/3/4 12:32:00
#0楼
我单位采用的是GE90/30PLC控制系统,在一流量累计计算过程中,由于工艺需要,在设计中对流量累计分两路累计。在外部变量及条件不变的情况下,采用的计算模块是一样的。但其计算输出结果不同(用的%R地址不同),
且误差达15-20%,流量小时,误差的绝对值比流量大时还大(与流量变小误差比例成几何级上升。
(逻辑图没有问题,已请教过多位专家)
采用的是实数运算。CPU为350
软件用的是VersaPro2.02(注册);WIn2000(正版)
同样的方式在另一路又相等。(逻辑图一样,只是地址不同)。请高手指教为谢。
且误差达15-20%,流量小时,误差的绝对值比流量大时还大(与流量变小误差比例成几何级上升。
(逻辑图没有问题,已请教过多位专家)
采用的是实数运算。CPU为350
软件用的是VersaPro2.02(注册);WIn2000(正版)
同样的方式在另一路又相等。(逻辑图一样,只是地址不同)。请高手指教为谢。
[此贴子已经被作者于2006-3-23 22:03:09编辑过]
zzs