您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:3个,阅读:1425 [上一页] [1] [下一页]
854
zdxue006
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:854
注册时间:2004/10/11
发站内信
发表于:2006/3/3 17:10:00
#0楼
最近我们公司买了两套S7-200的控制系统,cpu为s7-224的,监控软件是用VB编写的,通讯是用RS-485,现在其中一套用了两个月一直没有死机,二另外一套经常死机,期间我把电脑更换了一台,通讯卡和通讯线还是原来的,更换之后大概五天左右没有死机,但之后又频繁死机,跟原来一样的了,现求助各位高手,帮我分析一下,问题出现在哪里。
3283
xiangfengcba
文章数:1700
年度积分:50
历史总积分:3283
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2006/3/4 15:16:00
#1楼
程序问题,大哥!没有编写好!我们公司就试过后来又改写以后才行!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2006/3/5
发站内信
发表于:2006/3/5 11:47:00
#2楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
936
xhwy888
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:936
注册时间:2006/3/5
发站内信
发表于:2006/3/5 16:43:00
#3楼
本人浅见,说错了不要见怪!!
主要问题出在通讯接口上!
一、通讯接口程序设计不合理,可能导致频繁死机
二、通讯接口线上或符近是否有信号干扰,是否单端接地,接地阻值是否符合要求。
三、程序是否在内存设计时临时数据太多,也会死机
应主要在通讯硬件接口或通讯程序设计上!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003