由于我所测量的桶内介质为水、铁粉、煤泥、和化学药剂(会在液体中产生泡沫),请各位大侠帮忙设计选型,超声波会受泡沫的影响,压力的导压装置会被堵塞或不耐腐蚀,困扰啊!
3283
xiangfengcba
文章数:1700
年度积分:50
历史总积分:3283
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2006/3/3 15:30:00
#1楼
大哥你公司的工作环境还是较难选取呀!用广州市森纳士的压力传感器吧!它耐高温比较适合于各种混合液体和各种工作介质中!
921
vagrant521
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:921
注册时间:2005/2/17
发站内信
发表于:2006/3/3 16:51:00
#2楼
有多种测量方法:1、用电容式液位变送器。2、用1151法兰远传差压变送器来测量液位。还有其它一些测量方法。
976
strongdragon
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:976
注册时间:2004/7/27
发站内信
发表于:2006/3/3 21:46:00
#3楼
射频导纳液位计    适应性强   泡沫腐蚀场合均可应用   022-26713483
1015
xiehaijun
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:1015
注册时间:2006/2/27
发站内信
发表于:2006/3/7 21:06:00
#4楼
雷达液位计或者核子液位计可以有效解决这个问题。
1099
gshf210
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:1099
注册时间:2006/3/8
发站内信
发表于:2006/3/8 19:51:00
#5楼
不好意思,没有方案