您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:6个,阅读:1233 [上一页] [1] [下一页]
914
builder_2w
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:914
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2006/3/3 11:10:00
#0楼
由于我所测量的桶内介质为水、铁粉、煤泥、和化学药剂(会在液体中产生泡沫),请各位大侠帮忙设计选型,超声波会受泡沫的影响,压力的导压装置会被堵塞或不耐腐蚀,困扰啊!
3283
xiangfengcba
文章数:1700
年度积分:50
历史总积分:3283
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2006/3/3 15:30:00
#1楼
大哥你公司的工作环境还是较难选取呀!用广州市森纳士的压力传感器吧!它耐高温比较适合于各种混合液体和各种工作介质中!
921
vagrant521
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:921
注册时间:2005/2/17
发站内信
发表于:2006/3/3 16:51:00
#2楼
有多种测量方法:1、用电容式液位变送器。2、用1151法兰远传差压变送器来测量液位。还有其它一些测量方法。
976
strongdragon
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:976
注册时间:2004/7/27
发站内信
发表于:2006/3/3 21:46:00
#3楼
射频导纳液位计    适应性强   泡沫腐蚀场合均可应用   022-26713483
1015
xiehaijun
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:1015
注册时间:2006/2/27
发站内信
发表于:2006/3/7 21:06:00
#4楼
雷达液位计或者核子液位计可以有效解决这个问题。
1099
gshf210
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:1099
注册时间:2006/3/8
发站内信
发表于:2006/3/8 19:51:00
#5楼
不好意思,没有方案
452
lixianqiang999
文章数:-1
年度积分:-40
历史总积分:452
注册时间:2010/8/26
发站内信
发表于:2011/11/7 20:33:12
#6楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006