我从事电气工作30余年了,见过的事也较多,最难忘的有三件事现分述如下:
1、35KV线路在检修时被人送电了
当时因电业部门要检修输入我厂的35KV专线,利用此机会,我安排电工检修属于我厂H杆后的35KV部分线路检修,在线路上的检修人员有12人。当时采用约时停送电,讲好停电时间由上午8点----12点,11点不到,在最前端检修隔离开关(一男一女就站在隔离开关支架上),其中男的在说这里有电(也不紧张),站在下面的我一下听到了,就应了一句:别开玩笑。但他回答说是真的,没开玩笑。这一说,我立即到变电室打电话,问是否刚才送电了,降压站回答说是送了,但不知为什么送不上。除了臭骂还有什么办法?!
知道为什么送不上?知道我采取了什么措施?才没发生重大人命事故?想想也有20来年了,但我一直忘不了这事。
2、断无灭弧的三相隔离开关造成的电弧烧伤
每年检修我厂都要借入大量电焊机,其中借入的一台为17KW, 三相交流弧焊发电机,无配备启动设备,不知谁将它直接接在无灭弧的三相隔离开关下端。下班时我路过该点,该焊工很内行,知道这焊机不好关,叫我关,我一看,就骂了一声,这事谁做的。但我还是很快地将该机关了(该开关是正面操作)。下午该焊机又开起来了,但经过的并不是我,是我的徒弟,他一关却出事了,左脸、左手全被电弧烧伤。二人同关一个开关(注意:二个都是违规操作),但一个没事,一个却有事。为什么?
3、在我的眼前电业部门外线工在我厂10KV线路上死了
我厂有一变压器接在几个单位共用的10KV线路上,由于在我厂分支处因接触不良,要求电业部门处理。电业部门的作业人员办好一切停电手续,到我厂施工,到10半我准备叫他们吃午饭,走到电杆前20M处,只见一外线工从杆的半当中往下跳,而一个外线工头对着高压线在放弧光,那弧光相当于电焊弧光(估计电流有120左右),手已松开。经联系停电后人立即从杆上跌下来。
为什么?原来这条线路连着生活区,而在这生活区里住着电业部门的一个付总,煮饭时间到了,付总联系调度要求送电,而调度没看记录立即送电。而原先外线工已下杆可能发现没做好又上杆,结果一个爬得快,一个慢,快的刚好撞上送电,慢的得了一条命。原因是没按操作规程办。