我是个plc的初学者,最近用medoc遍了个程序,用test校检没有错误,也能够产生正确的梯形图,可是每次到下载到plc中时,总是提示“errocode at 6608 wrong step 267" 可第267步是end指令,请高手指点一下 是哪里出了问题!
907
clfzw
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2003/4/23
发站内信
发表于:2003/5/27 9:09:00
#1楼
plc是三菱的Fxon-40
1229
thg123
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:1229
注册时间:2002/5/19
发站内信
发表于:2003/5/27 11:48:00
#2楼
errocode at 6608  是关于MC/MCR方面的错误,你可在这方面检查一下PLC程序。