我用的是四个2Z型的继电器来控制三相电机的正反转,驱动电路为两个三极管.继电器断电的时候会产生感应电动势,我担心会击穿三极管.
我就是想找一个保护电路来保护三极管.
12217
hty.czh
文章数:2374
年度积分:86
历史总积分:12217
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2006/2/24 22:11:00
#1楼
加个二极管可以了吗?
2885
gangshiyuan
文章数:984
年度积分:49
历史总积分:2885
注册时间:2009/9/25
发站内信
发表于:2010/5/7 21:37:29
#2楼
反并联一个稳压二极管。