您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:6个,阅读:1347 [上一页] [1] [下一页]
1089
sks1982
文章数:74
年度积分:50
历史总积分:1089
注册时间:2005/8/16
发站内信
发表于:2006/2/24 15:30:00
#0楼
各位兄弟姐妹,偶初出茅庐,负责本公司压力控制系统的开发(系统原理如图),做出来的东西总是出现信号干扰问题,

具体情况是:由PLC实时采集压力传感器传来的被测容器的模拟信号(4~20mA),另一方面由变频器控制电机的转动提供动力,给容器打压,但是只要启动电机,PLC采集来的压力信号就产生偏差,且在电机的整个运转过程中都信号偏差都存在,电机停止后干扰消除。


大致情况就是这样拉。请教大家这样的干扰问题出在哪儿?另外还想请教接地和信号屏蔽如何处理比较好?
希望各位大侠多多指教,指点迷津撒,俺不胜感激哦
本人联系邮箱 sks1982@sohu.com




图
[此贴子已经被作者于2006-2-24 15:54:58编辑过]
1278
liqiang4433
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:1278
注册时间:2006/2/22
发站内信
发表于:2006/2/24 16:05:00
#1楼
铁管接地敷设,内用屏蔽线
5639
tanshuozhe
文章数:2160
年度积分:47
历史总积分:5639
注册时间:2005/9/23
发站内信
发表于:2006/2/24 16:29:00
#2楼
你即然用4~20MA的模拟信号,这种模式抗干扰能力很强,所产生的偏差量就应该不是干扰.最好先查一查其他的问题.
不懂可以学!
1089
游龙
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:1089
注册时间:2006/1/20
发站内信
发表于:2006/2/24 19:41:00
#3楼
你的plc里的压力模拟信号的变化是线性的还是非线性的。这个很重要!我估计是里面的参数没搞好!应为它本身的抗干扰很好!
1089
sks1982
文章数:74
年度积分:50
历史总积分:1089
注册时间:2005/8/16
发站内信
发表于:2006/2/25 11:11:00
#4楼
谢谢各位
我回头一一试一下撒
plc的信号变化 是线形的
至于接地和屏蔽我不太懂 请大家指教哦
1089
sks1982
文章数:74
年度积分:50
历史总积分:1089
注册时间:2005/8/16
发站内信
发表于:2006/4/24 22:29:00
#5楼
兄弟们
把电机的地线直接和变频器的接地线连接
然后再接上机柜外壳  ok了就
1478
zhaofeng_518
文章数:349
年度积分:50
历史总积分:1478
注册时间:2001/12/4
发站内信
发表于:2006/4/25 9:53:00
#6楼
一般都是变频干扰造成的,做好接地,信号线用屏蔽线,再是加隔离器

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004