您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:7个,阅读:1389 [上一页] [1] [下一页]
1035
zlq0371
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:1035
注册时间:2005/9/22
发站内信
发表于:2006/2/23 22:40:00
#0楼
请教各位高手一个 问题,西门子S7-200系列在断电又重新来电后 ,其内部得计数器和计时器以及触点是否保持原有状态,谢谢回复
931
yanhao727
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:931
注册时间:2006/2/16
发站内信
发表于:2006/2/23 23:18:00
#1楼
在PLC断电后又重新上电后,内部时间及计数器会重新置于初始工作状态。
3254
wangtaotao
文章数:951
年度积分:48
历史总积分:3254
注册时间:2003/12/8
发站内信
发表于:2006/2/23 23:38:00
#2楼
计数器重新上电,不是在初始状态.
1035
zlq0371
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:1035
注册时间:2005/9/22
发站内信
发表于:2006/2/24 9:09:00
#3楼
到底是哪个正确呢,我听说是可以通过软件进行设置的,那么默认情况下是怎么样呢?
如果要设置的话,该怎么设置呢?
1035
zlq0371
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:1035
注册时间:2005/9/22
发站内信
发表于:2006/2/24 10:18:00
#4楼
知道了 ,查看->组件->系统块->断电数据保持        这里面有详细的设置
923
nxygq
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:923
注册时间:2006/2/8
发站内信
发表于:2006/3/2 17:06:00
#5楼
plc断电后通常是要恢复到初始状态的,但是有些在编程中,有些元件是有记忆功能的,比如一些计数器,计时器等,所以完全在于程序本身,笼统地说断电后会到初始状态或者断电状态,应该是不准确的
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2006/3/2 19:37:00
#6楼
楼上说的很好.
3199
ye_w 版主
文章数:849
年度积分:56
历史总积分:3199
注册时间:2003/12/13
发站内信
发表于:2006/3/2 19:45:00
#7楼
以下是引用nxygq在2006-3-2 17:06:00的发言:
plc断电后通常是要恢复到初始状态的,但是有些在编程中,有些元件是有记忆功能的,比如一些计数器,计时器等,所以完全在于程序本身,笼统地说断电后会到初始状态或者断电状态,应该是不准确的

顶!表情
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005