您现在所在的是:

电工技术

回帖:8个,阅读:1952 [上一页] [1] [下一页]
981
changyingjie
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:981
注册时间:2006/2/19
发站内信
发表于:2006/2/19 13:39:00
#0楼
选配一台变压器,专用照明用电。其中白织灯18KW,日光灯30KW,其中有26KW的日光灯已装电容器,将功率因数提高到了0.95,而其余4KW日光灯未加电容器(功率因数可按0.5考虑)。若照明设备同时使用系数按0.95考虑,试问应选择何种规格的电力变压器(电源高压为三相10KV,照明用220V)?

谢谢各位帮忙!!!
1549
gjy123406
文章数:212
年度积分:50
历史总积分:1549
注册时间:2006/2/20
发站内信
发表于:2006/2/20 10:14:00
#1楼
你主要考虑总功率是多少,按总功率来选择你的变压器,还有就是看你的环境
6938
zhxhyl
文章数:2611
年度积分:50
历史总积分:6938
注册时间:2004/8/27
发站内信
发表于:2006/2/22 15:43:00
#2楼
特别关注
伸张正义兮         浩然正气
952
aubrey
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:952
注册时间:2006/3/1
发站内信
发表于:2006/3/1 10:05:00
#3楼
50KV够了?
1768
小彭王爷
文章数:398
年度积分:50
历史总积分:1768
注册时间:2005/5/13
发站内信
发表于:2006/3/1 10:25:00
#4楼
50kva变压器恐怕不够,选100kva 的吧!
1038
大灰
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1038
注册时间:2005/10/11
发站内信
发表于:2006/3/1 10:31:00
#5楼
很简单的问题,分别算出个分路的功率,再相加就可以选择容量了
977
xjl5604
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:977
注册时间:2005/12/28
发站内信
发表于:2008/7/27 2:56:00
#6楼
请问:各位高手知道400KVA的电力变压器最大能够超载多少运行吗?谢谢了。
977
xjl5604
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:977
注册时间:2005/12/28
发站内信
发表于:2008/11/9 1:56:00
#7楼
我们厂的输电线路采用的是三相四线制、设备都是采用的保护接零,最近工人反映设备的外壳有麻手的感觉。用万用表测量外壳与大地有10伏左右的电压、有高人能帮忙解释一下吗?。在这里我先谢谢了!
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/11/9 7:40:00
#8楼
接地不好的表现,测量一下接地电阻,然后根据情况处理,

并做好零线的重复接地工作

检查主零线的线径,不能低于相线的一半
我只是看看,不说话!
图

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006