您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:13个,阅读:12490 [上一页] [1] [2] [下一页]
957
kanhaibo
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2006/2/16
发站内信
发表于:2006/2/16 21:21:00
#0楼
信号线和220V的电源线靠的近的话,有没有办法降低干扰?

感谢各位牛人的回复!
957
sofchn
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2006/1/3
发站内信
发表于:2006/2/16 22:06:00
#1楼
信号线用屏蔽线
3333
xiangfengcba
文章数:1700
年度积分:50
历史总积分:3333
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2006/3/1 16:04:00
#2楼
信号线用屏蔽线,并且尽量不能与电源线平行布线走线可与之交叉或者用金属管道布线才能防止干扰这个方面我试过多次了!
1133
dachen
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:1133
注册时间:2005/12/11
发站内信
发表于:2006/3/1 16:33:00
#3楼
除了以上办法还有就是多点接地!!!
967
ligang_422
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:967
注册时间:2006/3/6
发站内信
发表于:2006/3/6 12:27:00
#4楼
信号线两端加过滤电容,一般按50频率计算,据说效果不错
自己也用过,因没示波器,无法看到最终,但感觉效果不很明显
965
ckt9
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:965
注册时间:2006/2/24
发站内信
发表于:2006/3/7 21:58:00
#5楼
我也遇到过,信号线一定要用比较好的屏蔽线,而且接地一定要良好,尽量不要和动力线平行,如果有条件的话,你可以在你的信号线外面套上金属软管,并把金属软管接地,效果应该不错啊!~
3168
hdsr178
文章数:335
年度积分:50
历史总积分:3168
注册时间:2004/8/1
发站内信
发表于:2006/3/18 22:12:00
#6楼
干扰特别严重的场所,也可以给屏蔽信号线加上铠装保护层,做成铠装电缆。
当遇到无法将信号线和220V的电源线保持足够的距离时,也可以将220V的动力电源线与信号线分别合成在一根综合电缆,通过屏蔽绝缘隔离,加上正确的接地,实现电磁兼容!
铠装层通常使用高导磁率的钢带(管道或直埋敷设)或钢丝(水下敷设),既有磁屏蔽又有静电屏蔽保护,还可以抗拉、防鼠。
施工时,既不需要砌电缆沟,也无须在拐弯处留置电缆井,当然更不需要预埋护线管材(过马路必须穿钢管除外),直埋!可降低工程总造价!
以上做法在实践中应用很多,我们有大量成功的工程案例。
973
spsteam
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:973
注册时间:2006/2/7
发站内信
发表于:2006/3/19 20:38:00
#7楼
我遇到的问题:profibus-DP总线接入电柜,连接BL20耦合器然后连着I/O模块,当电柜门打开的时候,电柜照明启动,电柜风扇关闭,就在这一瞬间,总线就断网了,几秒钟之后总线自动恢复正常.总线本身有屏蔽,照明,风扇动力线做了屏蔽还是跟之前的效果一样.这种故障怎么处理呢?
454
KAYLEENrHZBg
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:454
注册时间:2016/7/15
发站内信
发表于:2016/8/12 16:14:21
#8楼
回复 #6楼 hdsr178
你好,请问有可以把信号线屏蔽保护起来的保护层么
506
wangqiq
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:506
注册时间:2016/8/12
发站内信
发表于:2016/8/12 17:47:37
#9楼
1.多层屏蔽线,然后绝对接地
2.布线的时候强弱电尽量分开
3.网上可以买到信号隔离器
以上3种配合使用,效果杠杠的!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

140.4009