您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:4个,阅读:1763 [上一页] [1] [下一页]
957
fiats
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2005/4/7
发站内信
发表于:2006/2/16 16:52:00
#0楼
我欲用三段的多端管线方式,发送PTO脉冲,即启动电机、恒速运行、减速电机的功能。按照资料上指导的,我写了多端管线的程序,控制字节用了资料中的例程16#A0,并允许了全局中断,但是调试中发现,只有三段折线中的的一段得到执行,后两段进行不下去了!
    开始我怀疑是中断方式有什么问题,于是去掉中断的代码,直接调试发脉冲的部分程序,艾呀,还是只能执行第一段的,?!!  
    资料有明说“多端操作,根据包络表的完成调用中断程序。” 为甚么我的多段管线不能实现呢?
    请各位大侠不吝赐教,我出了什么问题,怎么实现多段管线的功能呢?
    谢谢啦!!
957
fiats
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2005/4/7
发站内信
发表于:2006/2/17 9:53:00
#1楼
有没有人用过多段管线发送脉冲的? 这个到底该怎么用呢?为什么我的输出脉冲得不到折线变化啊??

991
wcl8210
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:991
注册时间:2005/9/8
发站内信
发表于:2006/2/17 13:56:00
#2楼
16#A5
菜鸟相信自己总有一天会成为大虾
957
fiats
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2005/4/7
发站内信
发表于:2006/2/17 14:28:00
#3楼
控制字我都改过试了,虽然这是怀疑手册资料程序的做法,但是更新周期值和脉冲数的控制似乎对这个多段操作无效,多段操作只是在包络表里面变化周期和脉冲的呀,
     还是不得其法!
957
fiats
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2005/4/7
发站内信
发表于:2006/2/20 9:19:00
#4楼
还没的解决办法  顶一下  别下沉啊

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004