发表于:2006/2/15 10:03:00
#0楼
大家好,我在变电站碰到一个疑难问题,特向大家请教.
变电站直流分配屏的快速自动开关我们一开始配置的是2A,(只供给给一个保护屏)按照厂家的说法是只要合闸的时候带负载不超过其额定容量就可以.但现在我们即便是只开一个插件都有的会跳闸,有的甚至一点都带不起来,后来我们将其更换为6A的,大多数都好了,偶尔也会出现一次合不上的现象.请问有人知道为什么么?
变电站直流分配屏的快速自动开关我们一开始配置的是2A,(只供给给一个保护屏)按照厂家的说法是只要合闸的时候带负载不超过其额定容量就可以.但现在我们即便是只开一个插件都有的会跳闸,有的甚至一点都带不起来,后来我们将其更换为6A的,大多数都好了,偶尔也会出现一次合不上的现象.请问有人知道为什么么?