您现在所在的是:

电工技术

回帖:9个,阅读:1805 [上一页] [1] [下一页]
981
sun6550
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:981
注册时间:2005/12/25
发站内信
发表于:2006/2/15 10:00:00
#0楼
小弟在这请教各位大虾   !!
我们单位的功率因数的补偿老是不太正常电费好高啊!!!!正观看电容柜的工作发现只要投入一组就显示超前了,我单位的变压器是120KW 而用电只有15KW左右  三相用电也是不太平衡A相大多了   。。请问有什么方法可以改善呢!!!!表情表情
4010
HUYIE
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:4010
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2006/2/18 20:36:00
#1楼
你的变压器余量太大,供电局罚款是难免的.如要改善,只有先将三相负荷接成平衡,其次将投入的电容换小的,最好请专业人士来检查一下.
968
主令按钮
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:968
注册时间:2006/2/19
发站内信
发表于:2006/2/19 10:49:00
#2楼
如果只有 15KW  最好换个变压器  拆除所有电容器
因为变压器自身同损 铁损```很费啊
 电容器根本无用武之地
1549
gjy123406
文章数:212
年度积分:50
历史总积分:1549
注册时间:2006/2/20
发站内信
发表于:2006/2/20 10:26:00
#3楼
用电负荷太小,还有就是把A项的用电负载卸一点到低的一项,使三相平均,还有就是换小一点的变压器.你们的电容是多大的???
6938
zhxhyl
文章数:2611
年度积分:50
历史总积分:6938
注册时间:2004/8/27
发站内信
发表于:2006/2/22 15:34:00
#4楼
继续关注
伸张正义兮         浩然正气
981
sun6550
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:981
注册时间:2005/12/25
发站内信
发表于:2006/4/17 19:34:00
#5楼
有点正常了
我把三相平衡了一下  功率因数保持在0.80左右  但是一但接上电容就是超前了   那好像只有换一下电容了是吗反正变压器是不能换了!!!!?????
956
tang821020
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:956
注册时间:2006/4/15
发站内信
发表于:2006/4/17 20:35:00
#6楼
电动机的话15千瓦7.5千乏电容足够用了     那么小的负荷不用也罢  电容并不能把有功降下来也就是说电容补偿和你交的电费没关系  该交多少还交多少  只能提高你变压器的负载功率[电感负载]  降低无功电流
3627
疑问
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3627
注册时间:2006/1/11
发站内信
发表于:2006/4/17 21:15:00
#7楼
学习学习,再学习
新手报道,受教必顶!
图
981
sun6550
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:981
注册时间:2005/12/25
发站内信
发表于:2006/4/18 15:12:00
#8楼
电容容量千乏和F 法拉  是怎样换算的????!!!
7589
zlp8803
文章数:251
年度积分:50
历史总积分:7589
注册时间:2005/1/13
发站内信
发表于:2006/4/18 16:40:00
#9楼
主要是变压器容量太大,用到变压器80%是比较理想


[此贴子已经被作者于2006-8-5 16:09:23编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006