942
ccf
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2005/2/1
发站内信
发表于:2006/2/14 22:48:00
#0楼
我公司有台设备用的是施耐德小型PLCV发生故障,输入信号有显示却没有任何输出,RUN COM、I/O四个指示灯都在一闪一闪的。请教各位老师该如何处理;请帮忙分析一下是否PLC坏了还是程序有问题。谢谢各位!
949
chen_xd
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:949
注册时间:2005/1/18
发站内信
发表于:2006/2/14 23:49:00
#1楼
有可能是输出 点坏了。输出 点正常时应该是常亮的。
942
ccf
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2005/2/1
发站内信
发表于:2006/2/15 8:29:00
#2楼
但是一下子所有点不可能全坏吧,连扩充组也没有输出.
942
ccf
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2005/2/1
发站内信
发表于:2006/2/22 20:36:00
#3楼
原因找到了,是电池没电了程式丢失.重新写入程式OK.