您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:18个,阅读:8200 [上一页] [1] [2] [下一页]
1527
我是大海
文章数:301
年度积分:50
历史总积分:1527
注册时间:2004/7/14
发站内信
发表于:2006/2/14 22:38:00
#0楼
各位大侠:
  今天遇到一个问题,就是变频器干扰的问题,试了很多种办法都没有做好,情况如下:台达7.5,PLC控制,所试的项目:接地,屏蔽线,PLC电源加滤波器。现象为干扰模拟量的输入。有这方面的高手请指点一二。
1408
xu9742
文章数:303
年度积分:50
历史总积分:1408
注册时间:2004/3/18
发站内信
发表于:2006/2/15 10:50:00
#1楼
我也遇到过,无法解决,(三肯变频、松下PLC)
最后改成开关量的了,运行至今
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
XU9742@163.com        www .vvvf120.cn
851
wusae
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:851
注册时间:2001/7/5
发站内信
发表于:2006/2/15 12:49:00
#2楼
[精]
加个电容再接地,0.1uF,就够


[此贴子已经被kdrjl于2006-2-15 21:02:32编辑过]
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2006/2/15 21:05:00
#3楼
看来楼上是高手。治理噪声身怀绝技。
我是你的朋友
1527
我是大海
文章数:301
年度积分:50
历史总积分:1527
注册时间:2004/7/14
发站内信
发表于:2006/2/15 22:01:00
#4楼
[原创]
请问楼上,通过电容接地如何操作,是变频器直接通过电容接地吗?
5639
tanshuozhe
文章数:2160
年度积分:47
历史总积分:5639
注册时间:2005/9/23
发站内信
发表于:2006/2/16 12:03:00
#5楼
模拟输入两端并104K电容,0V接不接地视现场情况而定.
这种方法只能解决很小的问题.对于大多数干扰没有实质性的做用.
不懂可以学!
904
zhangchen
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:904
注册时间:2006/4/8
发站内信
发表于:2006/4/8 10:02:00
#6楼
我用松下的PLC的A/D模块采集变频器的输出电压,但是干扰太大,数字跳要很频繁,请问有这方面的解决方法吗
1844
万大爷
文章数:451
年度积分:50
历史总积分:1844
注册时间:2006/1/16
发站内信
发表于:2006/4/9 20:47:00
#7楼
试一下在装一个A/D转换器!
906
山风7168
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:906
注册时间:2006/4/9
发站内信
发表于:2006/4/9 22:38:00
#8楼
可以在模拟输入两端并电阻也能解决问题的!
1002
denglisen
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:1002
注册时间:2005/4/5
发站内信
发表于:2006/4/10 8:18:00
#9楼
输入线采用双绞线,或者直接把现成的线对绞.
走模拟量的导线与变频器的线分开布置