您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:12个,阅读:2169 [上一页] [1] [2] [下一页]
910
chyshx
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:910
注册时间:2004/7/3
发站内信
发表于:2006/2/13 22:23:00
#0楼
现场和工控机前测量都有电压,并且查表为正确值,但是一接到工控机上就显示最大值,量程300,经过替换法,把偶\导线\输入板都换了,现象依旧(同一块板,其他点正常).请高人指点,谢谢!急...
959
森森
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2005/8/10
发站内信
发表于:2006/2/14 9:49:00
#1楼
是不是24v电源的事?
1042
skbolo
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:1042
注册时间:2005/8/1
发站内信
发表于:2006/2/14 10:29:00
#2楼
ganrao ?
1042
skbolo
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:1042
注册时间:2005/8/1
发站内信
发表于:2006/2/14 10:30:00
#3楼
ganrao ?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2004/10/24
发站内信
发表于:2006/2/14 22:27:00
#4楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1061
一生为你
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1061
注册时间:2004/7/17
发站内信
发表于:2006/2/15 9:25:00
#5楼
通过上面的说法,可以排除电偶和导线的问题,这样问题应该出在工控机上,一般是工控机本身存在干扰,大家应该都有被工控机电着的经历吧,一般的都会有漏电现象,可以把工控机外壳接地.应该能排除点影响.
916
lyl2003
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:916
注册时间:2006/2/15
发站内信
发表于:2006/2/15 10:30:00
#6楼
我碰到过干扰,显示偏差较大,接地也有可能。不过300度不应该使用热电偶。软件设计查看没有,如果分度号不对也会显示错,或者就是接触不好,可以对通道做个测试。
904
技术经理
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:904
注册时间:2006/2/18
发站内信
发表于:2006/2/18 14:50:00
#7楼
楼主不必换板子,直接和测量正确的点掉一下,我认为不是此PLC点坏,就是PLC程序及画面的事!
938
344490667
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:938
注册时间:2005/4/29
发站内信
发表于:2006/2/18 15:49:00
#8楼
换个热电偶试试。
917
lizhibin17
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:917
注册时间:2006/2/10
发站内信
发表于:2006/2/18 21:21:00
#9楼
哈哈

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

249.6016