发表于:2006/2/13 22:23:00
#0楼
现场和工控机前测量都有电压,并且查表为正确值,但是一接到工控机上就显示最大值,量程300,经过替换法,把偶\导线\输入板都换了,现象依旧(同一块板,其他点正常).请高人指点,谢谢!急...