发表于:2006/2/13 16:35:00
#0楼
一台进口变频电机,铭牌数据:
电压:230V/400V 电流: 171A/99A
接法:三角形/Y 功率:55-90KW
定货要求是90KW,变频范围50-95HZ,现在加变频运行到77HZ,电流100A,实际电源接法为星形Y,电机外壳温度已经到70度左右,现在不敢再加负荷。
现在怀疑电机配错了,不是90KW,而是50KW,各位大侠,请帮我分析一下。
