刚接触PLC,请教各位大侠:增加模拟模块时输出地址怎么编排的?规律是什么啊?

  我用CPU226带2个235、2个232模块,顺序是235   235   232  232
输出地址是啊AQW0 、AQW4、AQW8、AQW10、AQW16、AQW18吗?
929
gpetrel
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:929
注册时间:2005/11/30
发站内信
发表于:2006/2/13 15:26:00
#1楼
怎么没有人会打?是我没有说清楚吗?
谢谢各位大侠了!
1681
agitator898
文章数:398
年度积分:50
历史总积分:1681
注册时间:2005/5/23
发站内信
发表于:2006/2/13 15:45:00
#2楼
输出地址应该是AQW0、AQW2、AQW4,依此类推。
鼠老爹——家养老鼠名MINNIE
1809
blackc
文章数:487
年度积分:50
历史总积分:1809
注册时间:2004/8/24
发站内信
发表于:2006/2/13 16:13:00
#3楼
楼上的说的对
W是字型的,2个2个的加就可以了