您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:5个,阅读:1709 [上一页] [1] [下一页]
971
netboyljf
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2005/11/27
发站内信
发表于:2006/2/13 11:13:00
#0楼
为什么我设置强制ON没反应,有高手回答吗?我用的PLC是FX2N-64MR
926
shuangyan
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:926
注册时间:2005/7/19
发站内信
发表于:2006/2/13 16:21:00
#1楼
检查一下程序,是不是这个点被用过了。
shuangyan0528
971
netboyljf
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2005/11/27
发站内信
发表于:2006/2/14 9:24:00
#2楼
所有点强制都不起作用,有人试过吗?听说是不是要装模拟器才行啊?
926
shuangyan
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:926
注册时间:2005/7/19
发站内信
发表于:2006/2/14 11:09:00
#3楼
对呀,用gx simulator 6.0吧,不行再说
shuangyan0528
1365
wsyjl
文章数:71
年度积分:50
历史总积分:1365
注册时间:2005/12/25
发站内信
发表于:2006/2/15 9:14:00
#4楼
如果你强制的是Y节点,需要先在软体或者硬体上使PLC STOP,后才可强制。
如果是内部节点,直接强制即可。
1365
wsyjl
文章数:71
年度积分:50
历史总积分:1365
注册时间:2005/12/25
发站内信
发表于:2006/2/15 9:17:00
#5楼
模拟器只是模拟你所编译的程式,一般是在你没有接PLC的情况下使用。
我们一般都不用它,扫描方式不对。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003