您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:1个,阅读:590 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

请那位大虾帮帮我

951
oyn
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:951
注册时间:2006/2/11
发站内信
发表于:2006/2/11 21:01:00
#0楼
下面我列出所有三台风机变频控制可能的情况,我的下列所有设备都是OMRON公司的:PLC是CS1G-CPU42,DeviceNet通信单元是CS1W-DRM21,从机是插有3G3MV-PDRT2的3G3MV变频器,通过DeviceNe通信,地址分配随便你按固定分配还是自由分配,请给我用梯形图编个程序。谢谢
列出所有风机可能的运行状态,每种状态处理两种情况,有压力下限信号时增加风机,当无压力下限而有频率下限信号时,减少风机,按照先启先停的原则,可列出风机运行的所有组合状态。
状态 1: 0   0    0;              表示三个风机都在停止状态;
状态 2: B   0    0;             表示 1#风机在变频状态,其它为停止状态;
状态 3: 0   B    0;
状态 4: 0   0    B;
状态 5: B   0    G;           表示 1#风机在变频状态,2#在停止,3#在工频状态;
状态 6: B   G    0;
状态 7: 0   B    G;
状态 8: G   B    0;
状态 9: G   0    B;
状态 10:0   G    B;
状态 11:B   G    G;            表示 1#风机在变频状态,2#在工频,3#在工频状态
状态 12:G   B    G;
状态 13:G   G    B;
其中状态 6、状态 7、状态 9,由于次序启动、先启先停的原则是不可能出现,可以不考虑。状态 1 只有增加风机处理程序,状态 11,状态 12,状态 13,只有减少风机处理程序。
1051
zhuzhiyuna4
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:1051
注册时间:2006/2/9
发站内信
发表于:2006/2/12 10:26:00
#1楼
ddddddddd

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002