您现在所在的是:

电工技术

回帖:2个,阅读:1319 [上一页] [1] [下一页]
4010
HUYIE
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:4010
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2006/2/10 21:32:00
#0楼
本公司有一台JKGF-10无功功率自动补偿控制器,深圳华冠生产,自98年开始投入使用,一直正常。最近工作有点不太正常(该控制器打在"自检"时能正常投入和切除),有时控制器显示的功率因素只有0.8,控制器上"投入"及"欠流"指示灯亮,不知道是什么原因?
    控制器的电流取样来自总柜的一电流互感器,互感器的次级线圈经柜底线排后再送入控制器的接线柱,奇怪的是,用钳形电流表在柜底线排处量电流有1A,但在控制器的接线柱量钳形表读数为0A。后面并未发现并联的线路。百思不得其解!!

请大侠们指点原因,谢谢!
1531
长风
文章数:230
年度积分:50
历史总积分:1531
注册时间:2005/8/17
发站内信
发表于:2006/2/11 10:28:00
#1楼
据你诉.怀疑取样互感器二次侧断路.或互感器的事.接块表试试.别忘了接地
4010
HUYIE
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:4010
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2006/2/11 13:35:00
#2楼
感谢关注.问题已经查明,已经查明线路,互感器出来的线分为两路分别接至两块功率因素表,其中接至该功率控制器的取样电流信号的两根在中途接线柱处松动,紧固后正常。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002