您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:4个,阅读:2011 [上一页] [1] [下一页]
929
rotin_2050
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:929
注册时间:2006/2/10
发站内信
发表于:2006/2/10 21:00:00
#0楼
有经验的师傅们,现求助于你们
最近设计了一套恒压供水系统,但不知道为什么从压力变送器过来的信号和PID表上的显示值对应不上,系统中有变频器参与工作,但是从变送器过来的信号是屏蔽线,而且是接地的,是PID的P值和I值没有调对还是搭配问题,有劳各位了!!!!
注:变送器为罗丝蒙特,PID为东辉的
1183
TAIPI-K
文章数:126
年度积分:50
历史总积分:1183
注册时间:2006/2/6
发站内信
发表于:2006/2/11 14:34:00
#1楼
1.线路干扰没问题,用屏蔽。
2.PID的滤波数据太大,有滞后的作用。
          图
950
jszdm
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:950
注册时间:2006/2/6
发站内信
发表于:2006/2/12 14:26:00
#2楼
PID可能有问题!
974
morrisyang
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:974
注册时间:2006/3/17
发站内信
发表于:2006/3/21 22:26:00
#3楼
压力的PID应该比较容易搞的吧!
你的量程设置的对吗?
1379
peter_
文章数:231
年度积分:50
历史总积分:1379
注册时间:2005/12/1
发站内信
发表于:2006/3/22 16:45:00
#4楼
压力变送器过来的信号和PID表上的显示值不一样。一定要在校验台上连在一起校验与标准表对应,保证二台仪表多没问题。压力变送器的量程与仪表的量程要一致。
现场有波动是另外的问题,仪表的滤波数据太大,有滞后的作用。

厦门宇电自动化科技有限公司
请登陆宇电网站http://www.yudian.com/
免费热线技术电话800 858 2033
技术服务部   邵工13063058280
Email:shaoping1952@126.com与我联系。
MSN联系地址    peter_yudian@hotmail.com

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005