发表于:2006/2/10 21:00:00
#0楼
有经验的师傅们,现求助于你们
最近设计了一套恒压供水系统,但不知道为什么从压力变送器过来的信号和PID表上的显示值对应不上,系统中有变频器参与工作,但是从变送器过来的信号是屏蔽线,而且是接地的,是PID的P值和I值没有调对还是搭配问题,有劳各位了!!!!
注:变送器为罗丝蒙特,PID为东辉的
最近设计了一套恒压供水系统,但不知道为什么从压力变送器过来的信号和PID表上的显示值对应不上,系统中有变频器参与工作,但是从变送器过来的信号是屏蔽线,而且是接地的,是PID的P值和I值没有调对还是搭配问题,有劳各位了!!!!
注:变送器为罗丝蒙特,PID为东辉的