一台工控机的485串口+三菱FXon-485-ADP+三菱FX1n-PLC,组成计算机与plc的通信系统结构。我现在面临的问题是:工控机与plc之间不能进行通信。工控机向plc发送数据,485-ADP的RD灯会亮,但SD灯却不亮。
 我向三菱技术支持人员咨询时,他们认为:工控机发送的数据,现在只是到达了485-ADP的数据缓冲区里,根本还没有进入PLC,所以,PLC没有任何回馈数据。需要对PLC编程做一个from,to命令操作,才能将485-ADP里的数据与PLC联系起来。
 请问真的需要这样处理才能通信吗?请有这方面经验的朋友帮帮我!
1205
renokan
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1205
注册时间:2002/12/17
发站内信
发表于:2003/5/16 13:33:00
#1楼
工控机自己编的程序?还是组太软件?是不是线没接对,d8120没设置好?
924
zhouwmm
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2003/5/16
发站内信
发表于:2003/5/16 16:40:00
#2楼
工控机是自己编的程序。
 如果线没接好的话,我想,上位机发送数据到PLC,那RD灯就不会亮啊。
 D8120设置可以保证是没有问题的。
 现在我很需要证实,难道用了485-ADP,那plc这边就需要自己编通信程序?(FX-485PC-IF就不用编写是吗?)