发表于:2006/2/9 22:09:00
#0楼
我是新手,最近工作中遇到两个问题,不知哪位高手能指点一二
1、一个新的三相漏电断路器(容量够大)接了二十多盏灯,工作了两个多月没问题,因工作需要在其下端口又接了一个三相漏电断路器(使用时间较长了但之前使用正常),接上去就跳闸,摇绝缘正常,不知什么原因
2、一个双升电动葫芦,其电机为1.8KW/7.8KW,使用慢钩,工作正常,操作按钮使用快钩,一按按钮就把葫芦控制箱内的总接触器跳了,其快钩(7.8KW)为三相,电阻平衡,绝缘良好,快钩的三根线解开,只动控制回路,其控制回路动作正常。总接触器线圈为42V操作电源,取自一380/42V变压器低压侧,回路用ON和OFF按钮控制,再无别的东西。
