您现在所在的是:

电工技术

回帖:9个,阅读:2197 [上一页] [1] [下一页]
988
zzm_jx
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:988
注册时间:2005/11/30
发站内信
发表于:2006/2/9 19:44:00
#0楼
柴油发电机的三相四线输出零线必须接地,如不接地会对供电有何影响?
1767
wwj456
文章数:92
年度积分:53
历史总积分:1767
注册时间:2003/3/22
发站内信
发表于:2006/2/9 22:09:00
#1楼
移相
988
dongxuming
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:988
注册时间:2005/12/9
发站内信
发表于:2006/2/10 12:34:00
#2楼
据说根据82年版本的电工手册,是必需要接地的。但是最近新版的出于继电保护需要可能没这个要求,不知大家有何高见?请大侠指点
1003
gu.xuan.jun
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:1003
注册时间:2006/1/19
发站内信
发表于:2006/2/22 13:52:00
#3楼
发电机N线不必接地.
983
gggipr
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:983
注册时间:2006/2/22
发站内信
发表于:2006/2/22 15:03:00
#4楼
不接地如果漏电怎么办  ?

1052
lsyddhl
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:1052
注册时间:2005/10/9
发站内信
发表于:2006/2/23 16:40:00
#5楼
不会飘移
2147
amwiqviq
文章数:540
年度积分:50
历史总积分:2147
注册时间:2004/8/26
发站内信
发表于:2006/2/23 23:00:00
#6楼
我公司的发电机没有接地
1003
gu.xuan.jun
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:1003
注册时间:2006/1/19
发站内信
发表于:2006/2/24 19:34:00
#7楼
接地了,漏电这么办?
1086
昆供流氓
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:1086
注册时间:2005/10/12
发站内信
发表于:2006/2/25 22:28:00
#8楼
把接地和接零分开。
21128
877476825
文章数:8757
年度积分:1059
历史总积分:21128
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2013/5/27 16:35:55
#9楼
为什么非要接地呢。发电机可以怕漏电可以配绝缘表啊。随时监测绝缘。
不走寻常路。