959
liu20040515
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2005/12/21
发站内信
发表于:2006/1/25 19:10:00
#0楼
请问各位:角接的三相鼠笼异步电动机星—角降压启动时,电动机接线盒里的6个引出线原有的连接方式用不用改变?
1101
CENAO
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1101
注册时间:2005/10/11
发站内信
发表于:2006/1/26 9:27:00
#1楼
如果6个接线柱之间是相互有连接的,必须的分开,接在6个独立的接线柱上
3008
panjan
文章数:638
年度积分:50
历史总积分:3008
注册时间:2005/1/24
发站内信
发表于:2006/1/26 13:39:00
#2楼
接错先是要放炮的
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
927
chen25xiao
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:927
注册时间:2006/1/23
发站内信
发表于:2006/1/28 15:41:00
#3楼
星角降压起动,反正不管先前的电机是星还是三角。2边的三个接线柱各要接三相,
关键是在接触器的末段一定要接好。。嘿嘿,2相的话你的电机可是要烧掉的。。。。。
928
khop
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:928
注册时间:2006/2/1
发站内信
发表于:2006/2/6 19:12:00
#4楼
电机的6个抽头必须是分开的
1148
32406205
文章数:318
年度积分:50
历史总积分:1148
注册时间:2004/10/7
发站内信
发表于:2006/2/7 0:01:00
#5楼
把连接片全部取下来
923
sdjnmw
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:923
注册时间:2006/2/19
发站内信
发表于:2006/2/24 23:36:00
#6楼
问题比较那个 呵呵
1165
chinatuff
文章数:77
年度积分:50
历史总积分:1165
注册时间:2006/2/26
发站内信
发表于:2006/2/26 12:06:00
#7楼
必需拆去连接片
1099
gshf210
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:1099
注册时间:2006/3/8
发站内信
发表于:2006/3/19 19:25:00
#8楼
这个东西很简单,你还是想想电机的六根线是什么关系,六根线如何接是星,如何接是三角形,星就是三组线一端接在了一起,三角形的三个顶点就是六根接头接成的
996
taocy
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:996
注册时间:2006/3/17
发站内信
发表于:2006/3/19 20:30:00
#9楼
首先要把6个接头分开。然后找出u,v,w 3相(u1,u2,v1,v2,w1.w2).主接触器接u1,v1,w1