您现在所在的是:

电工技术

回帖:3个,阅读:1052 [上一页] [1] [下一页]
955
栓栓
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:955
注册时间:2006/1/23
发站内信
发表于:2006/1/23 16:07:00
#0楼
1、具体参数:
电力变压器的额定容量为63KVA,高压侧额定电压为10KV,低压侧额定电压为0.4KV,电源负载至多为0.5KW,环境温度为9度。
2、故障过程:
点检人员发现高低压室无照明,由于我站的配电室照明电源就在高压配电室所用变柜接入,再无其他负载。经检查测量发现,此柜的高压侧A、B两相的熔断器(10KV/6A)短路损坏。随后,停电用兆欧表进行测量,变压器高低压侧无接地现象,其绝缘电阻都良好,三相回路直流电阻平衡,并检查负载线路也正常。于是就更换了三根熔断器,进行试送电,开关刚投入, A、B两相的高压熔断器同时熔断,现原因无法确定,我个人认为是匝间短路.但无其他测量仪器.你们说是怎么回事?

表情
1937
dxhb
文章数:383
年度积分:50
历史总积分:1937
注册时间:2005/6/22
发站内信
发表于:2006/1/23 17:43:00
#1楼
冲击过流,送电时低压没有切断。
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1021
klaxl
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1021
注册时间:2005/10/12
发站内信
发表于:2006/1/23 23:48:00
#2楼
还是 用仪表数据说话吧
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2006/1/24 0:35:00
#3楼
人不到现场,有些是说不清的.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003