您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:4个,阅读:1471 [上一页] [1] [下一页]
1034
何玉庆
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1034
注册时间:2005/6/15
发站内信
发表于:2006/1/23 11:34:00
#0楼
谁知道三菱A740与FX2N做CC-LINK怎么做?我想将A740的DI,DO,AI,AO组态到FX2N,例如外面有4V电压信号,我不是通过4AD而是通过变频上的AI口读到FX2N中。请问有谁做过?
10454
xlian
文章数:3232
年度积分:94
历史总积分:10454
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2006/1/23 11:58:00
#1楼
cclink
A740变频器没做过,应该跟A540差不多,A540变频器安装一块A5NC在E3插槽,PLC中直接读写CCLINK模块的缓存就可以了
1034
何玉庆
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1034
注册时间:2005/6/15
发站内信
发表于:2006/1/24 10:09:00
#2楼
兄弟,挂上CC-LINK是简单,关键是我想利用变频内的端子.这样的话,我们做设备可以最大幅度节省成本.DI和DO很好组态,但AI和AO有点麻烦.正如您所说,A740与A540差不多,只是个升级版本而已.不知您做过A540与PLC CC-LINK通讯时,用过变频内部的AI和AO没有?
 另外,可能的话,能告知您的电邮不?我的电邮:heyuqing74@126.com  QQ:495065124
607
ahdxxb
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:607
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2013/5/6 15:48:38
#3楼
请问A740的I/o口数目各是多少啊,我没找到740的说明书,麻烦你了
1034
何玉庆
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1034
注册时间:2005/6/15
发站内信
发表于:2013/8/13 15:54:24
#4楼
几百年前的东东,居然还有人问啊。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003