本人从事变频维修多年.有丰富的维修经验.先进的检测设备.充足的配件.
联系电话:0573-8809789     013511378079周工
表情表情表情表情
顾客至上,服务第一,诚信为本”的服务宗旨,奉行公平、公正、诚信的经营理念。
1327
心许
文章数:188
年度积分:50
历史总积分:1327
注册时间:2005/2/14
发站内信
发表于:2006/1/22 21:11:00
#1楼

我这水泵房水泵45KW用西门子440变频器可电流在30-60A来回摆动,不知为什么.
(变频器设定上限频率45Hz  而 PID调节器设定压力4公斤,而实际水压3.8公斤)
请问是那的毛病
1223
dqx
文章数:115
年度积分:50
历史总积分:1223
注册时间:2005/1/9
发站内信
发表于:2006/1/23 9:34:00
#2楼
建议楼上的,把这LOGO图片修改一下,很影响阅览,好吗?