您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:8个,阅读:1941 [上一页] [1] [下一页]
1325
热控初学者
文章数:120
年度积分:50
历史总积分:1325
注册时间:2005/8/29
发站内信
发表于:2006/1/19 22:09:00
#0楼
热电偶在现场测量的信号是16.0毫伏,加上补偿导线的电动势是16.7毫伏,很稳定,是不是补偿导线有接地的地方啊,怎么和现场值搽0.7毫伏啊??谁知道这个问题
最后换了一跟补偿导线,问题解决,和现场值一样16.0毫伏表情
1042
skbolo
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:1042
注册时间:2005/8/1
发站内信
发表于:2006/2/11 10:11:00
#1楼
肯定是补偿导线的问题了,
两条导线不一样?
3008
panjan
文章数:638
年度积分:50
历史总积分:3008
注册时间:2005/1/24
发站内信
发表于:2006/2/11 18:12:00
#2楼
用错了
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
1026
zl27
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1026
注册时间:2005/11/13
发站内信
发表于:2006/2/12 13:29:00
#3楼
应该是原来的补偿导线不带屏蔽,引入了干扰造成的.现场用的补偿导线一定要用带屏蔽层的,尤其是干扰源较多的场合.
时间有限,追求无限!!
932
okzfc123
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:932
注册时间:2006/2/9
发站内信
发表于:2006/2/12 21:50:00
#4楼
请问各位大虾,热电偶与温度控制器如何匹配?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2004/10/24
发站内信
发表于:2006/2/14 22:40:00
#5楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1061
一生为你
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1061
注册时间:2004/7/17
发站内信
发表于:2006/2/15 9:19:00
#6楼
热电偶出来的是mv信号,受干扰的可能性大,另外他的补偿电缆应是屏蔽的.再加上接触良好,一般显示都比较准确,上面说的接地,可能性不大,如果接地显示不会是只多0.7mv.
916
lyl2003
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:916
注册时间:2006/2/15
发站内信
发表于:2006/2/15 10:33:00
#7楼
很同意各位大虾意见。
1325
热控初学者
文章数:120
年度积分:50
历史总积分:1325
注册时间:2005/8/29
发站内信
发表于:2006/2/19 20:13:00
#8楼
谢谢各位大侠回复
谢谢各位大侠回复

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006