* 帖子主题:

[求助]R型热电偶

942
changbaidang
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2004/9/7
发站内信
发表于:2006/1/18 0:32:00
#0楼
R型热电偶,在控制室用万用表测得热电势为17mV,在现场直接测热电偶,热电势却为14mV!请问为什么?为什么接入控制室的电势反倒多了3mV?

10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/5 17:23:00
#1楼
用补偿导线了吗?若用了,补偿导线接反.
辛勤耕耘,终将会有收获!