我最近在学习三菱的PLC,但对功能指令的用法有很多都搞不清楚。如应用指令中的数值处理:K1Y0与K2Y0有什么区别吗?这两个能同时出现在同一个梯形中吗?
   另外FNC 41 DECOR的具体怎么用,后面的软元件都是什么意思?
   请大侠帮忙解决一下,在下不胜感激。
1070
stdaniu
文章数:57
年度积分:50
历史总积分:1070
注册时间:2005/12/15
发站内信
发表于:2006/1/15 14:47:00
#1楼
好像没人理我,是不是问题提的太烂?
请大侠们一定要多多支持!!!
1070
stdaniu
文章数:57
年度积分:50
历史总积分:1070
注册时间:2005/12/15
发站内信
发表于:2006/1/18 17:13:00
#2楼
经多方查证,应用指令中的数值处理:K1Y0与K2Y0是区别的。这两个能同时出现在同一个梯形中。k1Y0是指对自Y0到Y3的4位输出端的数据处理,K2Y0是指自Y0到Y7的8位输出端的数据处理,如此类推K8Y0是指自Y0到Y37的32位输出端的数据处理。
如果以上有同时出现的话,PLC将会顺序处理。