发表于:2006/1/12 18:28:00
#0楼
下文是标书中的需求,我不知道是否需要给用户配一个普通的隔离变压器,或者是现在有专用的防雷隔离变压器?
原文:
在交流引入端安装防雷隔离变压器,隔离变压器初级为三角形连接,次级为Y形连接.初级与次级间加接地屏蔽.其主要作用为将交流供电电网与基站组合电源交流供电隔离,由于初级使用三角形连接即便是由于交流供电电网接地电阴较大使交流零线(N)与保护地线(PE)间产生接地电压也不影响基站组合电源交流供电的零线电压.由于雷电过电压冲击时,接在次级回路中的防雷过电压模块导通,会产生高达几十千安的故障电流,如此大的电流能量大部分都被降在隔离变压器的次级上,只有少部分雷电过电压冲击的能量加在组合电源上,不足以对组合电源的安全造成威胁.
隔离变压器容量:5KVA
绝缘等级:B级
氧化锌压敏电阻:
动作电压、流通量及漏电流
220V回路:510V 5KA <20uA
380V回路:820V 5KA <20uA
原文:
